(電工師兄入)燒左條fuse,可唔可以買高d A數既代替?
第 1 頁
下一頁
難以自信
2023-12-16 22:40:01
部dyson暖風上年熱得滯辣熔左成個插頭同fuse位
但係見開凍風無問題就無點理佢
不過宜家開始凍又想搞搞個熱風但係又怕跳FUSE所以想成個頭同fuse都換左佢
其實上星期都試過換左個插頭,之後跟佢裝5A fuse上去,但係開左10分鐘就成個廁所跳鳩左掣差d壞埋個熱水爐同抽氣
所以老豆就買左個13A換左佢,又見佢RUN到長過15分鐘就話無事
但係咁做真係得咩?
:^(
如果個插頭熱過頭又未到13A個limit一陣個頭會唔會著火?
:^(
:^(
:^(
Ads
Ad
結衣BB我要進來了
2023-12-16 22:43:24
唔好
本身用幾多, 換返幾多落去
如果你換一樣, 但過一陣又跳
即係本身件野有問題 , 唔好再用喇
呂祖桃木劍
2023-12-16 22:46:20
你呢招係斬腳趾避沙蟲
VVWVV
2023-12-16 22:49:13
本身太熱就係壞左
跳FUSE係保護你
換高左就冇左保護作用
陳零九
2023-12-16 22:49:55
會火燭,fuse係保護電線,5a fuse即係你條電線頂到5a, 你換左13a就算燒左條電線都唔會燒fuse.等如無左過載保護
宋予典
2023-12-16 22:51:27
唔好 overload會熱到條線熔/火燭 都唔燒fuse
咩菇咩菇Fire
2023-12-16 22:51:36
唔得,會保護唔到
MissingNo.
2023-12-16 22:52:21
:^(
尼哥窟
2023-12-16 22:52:37
唔係亂咁換fuse就解決左件事
:^(
個風筒standard rating幾多W轉換返用幾多A你上網搵下calculator就計到
真係over rating嘅話你應該要攞去dyson睇下有咩事
如果你想過一個暖粒粒嘅聖誕…換fuse都可以嘅
:^(
神之食屎狗
2023-12-16 22:52:43
變咗唔燒fuse
:^(
:^(
:^(
燒部機
:^(
:^(
:^(
難以自信
2023-12-16 22:53:52
多謝師兄,聽日試試買d質素好既頭同5A fuse試多劑
:^(
再斷就算鳩數以後用凍風算
:^(
Ads
釋即是凶
2023-12-16 22:54:29
燒撚埋間屋
:^(
難以自信
2023-12-16 22:57:35
我都明大家講乜
我同老豆講個杯穿左窿漏水你將個杯加長佢都係會漏水
佢話想試下個頭熱唔熱,唔熱即係ok
屌,屋企無滅火筒仲玩哩d,部野仲係係我隔離,我驚到仆街佢試完即熄
:^(
加德里奧
2023-12-16 23:00:45
簡單啲講,fuse係燒電線前最後防線,你換高啲數值既fuse,可以斷fuse前已經燒左線,再燒你間屋
你諗下值唔值得
宋予典
2023-12-16 23:02:38
無燒5A fuse 直接跳掣?
尼哥窟
2023-12-16 23:03:42
你老豆冇牌都夠膽咁玩
:^(
樓主你自求多福
:^(
萬豬
2023-12-17 00:28:44
有啲嘢唔係當刻work到就無事...
亞熱帶企鵝
2023-12-17 00:33:26
屋企買左火險未?
:^(
GiovanniGiorgio
2023-12-17 08:10:07
夾硬大A數fuse不如直接焊條電線落去啦反正等於冇fuse
今生第一次
2023-12-17 08:23:45
:^(
Ads
羊駝領袖
2023-12-17 08:25:56
唔一定
挾天子以擰脌頭
2023-12-17 08:55:42
暖風暖到連個蘇頭都識發熱
:^(
挾天子以擰脌頭
2023-12-17 08:57:17
有無試過拎去其他地方插?
IP都唔駛Check
2023-12-17 09:14:59
:^(
部野擺入廁所?
第 1 頁
下一頁
