冷氣仔 你問我答(9) 我係wbb
咪撚講經 2023-8-28 20:08:14 爸打你好 因為就嚟搬屋 都要睇下冷氣資料
我見高質電器post冷氣係推薦三菱重工
跟住上網搵下資料又搵到呢張圖
:^(

睇佢係最慳電同埋製冷差別最少
好似唔錯咁 想問下爸打對三菱重工嘅意見作參考
唔該哂
:^(
:^(

Ads

Wbb 2023-8-29 15:18:44 我唔肯定高質電器post 係講電機定重工
重工機我一年接觸40-50部左右 所以唔算太
我遇到過嘅問題主要係外殼好易老化 室內機風扇發霉 同遙控壞
都只係小問題 中價機算係咁
但平價機我會選擇格力多d
Tkt 2023-8-29 15:24:08 買夠凍又靜又慳電.35zsx
重工外殻最厚.
用二匹機料做匹半
又有做防霉, allergen clean , coil dry
3d 送風. 你要再有得比 Msz-ln12.
制冷又快唔似大金拖慢
Tkt 2023-8-29 15:28:59 隔離舊post 有人用緊
Tkt 2023-8-29 15:45:20 https://m.facebook.com/mitsubishiheavyklimaform/videos/mitsubishi-heavy-industries-srk35zsx-s/303386734003379/

https://youtu.be/T827CU5VfYQ?si=4SOFN2Fgf1pKTiKV
關鍵詞 2023-8-29 16:31:36
:^(

巴打 想問下部機30度燈閃 即係咩野壞?
:^(

出面部壓縮機唔識著 但唔經電子板直接駁電又識著
Tkt 2023-8-29 16:36:52 呢部係三菱電機,30度閃燈即係話俾你聽而家室溫30度. 唔閃嗰個就係你而家set嘅溫度. 呢個叫綠色訊號. 依個唔係fault code. 如果直接駁機着驚電子版唔着即係室內電子板繼電器壞咗. 呢隻幾都好耐應該係零三年或之前.model no 好似係Bv定AV 尾
Tkt 2023-8-29 16:39:58 如果泰國機就可能9x 年尾機
Tkt 2023-8-29 16:41:08 呢隻機都幾好嘅. 如果你可以搵到人整塊電子版都不妨可以整吓. 不過呢個年代少咗人識整.
關鍵詞 2023-8-29 16:42:04 但我淘左塊板落黎一樣咁既情況
個電子板繼電器可以自己換?
Tkt 2023-8-29 16:46:47 通常一件過. 你呢部係咪淨冷?定頻機冇嘢嘅.得嗰幾樣嘢控制. 同埋你話着嘅意思係真係壓縮機著有製冷定係室外風扇着only. 有冇型號比到我去機底. 況且而家你咁你溫度係30度. 咁你應該唔關個恆溫器事. 三菱電機室外機大機有個斷路制.我唔知你呢部有冇.

Ads

關鍵詞 2023-8-29 16:49:25 淨冷機
直接駁電出去壓縮機隻風扇識轉 但唔知有無製冷
型號:MSD-18AV-HU1
Tkt 2023-8-29 16:50:59 假設恆溫器冇事(因為display current 30 度),電容壓縮機又冇事,問題也不出在電子板上. 咁最大可能就係冰cut 感溫器短路.
Tkt 2023-8-29 16:52:42 風扇識轉唔代表壓縮機ok喎. 咁如果你最低成本你試吓換咗室外壓縮機電容. 如果你識他壓縮機嘅你可以他下佢用他錶
Tkt 2023-8-29 16:54:34 我估係電容
關鍵詞 2023-8-29 16:55:10 室外機電容?
:^(


唔該巴打
Tkt 2023-8-29 16:55:26
關鍵詞 2023-8-29 17:05:52 另外我以前正常用時棧30度燈唔會閃
Tkt 2023-8-29 17:09:26 我唔太記得,總之一個就係你set嘅溫度,另一個房間嘅溫度. 呢d可以唔使睇fault code 都知大約點整. 你嚟㗎最大機會係電容, 唔係就係冰cut thermistor 短路.
二家姐啲Mask 2023-8-29 17:09:57
:^(
Tkt 2023-8-29 17:10:42 Av好似係大陸機. 咁你淘寶應該搵得到thermistor.

Ads

Tkt 2023-8-29 17:11:46 可以但係要重新入雪種. 都要出室外攪
Tkt 2023-8-29 17:13:57 講緊買返同一部室內機,如果定頻可以打雜但性能有出入易有問題. 如果搞咁多嘢有冇考慮換新機或者淨係換parts.
二家姐啲Mask 2023-8-29 17:13:59
:^(
Tkt 2023-8-29 17:16:18 如果想電容好耐用,你淘下原裝正貨松下電容