康城鑿穿牆|屋宇署:事前未接舉報 正聯絡物管調查 如違例會適當執法
上一頁
第 4 頁
下一頁
肛塞奈美惠
2023-5-29 07:21:54
:^(
:^(
Ads
Zichrinii
2023-5-29 07:28:42
此回覆已被刪除
唔好搞我後面~
2023-5-29 07:41:15
隔火層
:^(
:^(
大肥貓
2023-5-29 07:45:38
當業主唔識,裝修師傅同設計師都照做?見到鋼筋好搵石屎抆返就算啦
:^(
同埋無理由睇唔到,真係為咗就個客而隔硬嚟?唔知道裝修係咪真係咁亂嚟
Zichrinii
2023-5-29 07:47:21
此回覆已被刪除
解決鶳
2023-5-29 07:47:29
業豬好似係AA
:^(
:^(
:^(
牧師
2023-5-29 07:55:07
成座都唔敢接
:^(
:^(
:^(
:^(
Onfire
2023-5-29 08:02:27
On9 仔
真・女神嘉欣
2023-5-29 08:03:15
累死全棟呀
:^(
離鄉村民
2023-5-29 08:04:37
有個咁的單位 有咩事又要夾錢整
都唔知係成幢夾 定 成個屋苑夾
日出康城已經唔算好野 仲有呢舊負資產
:^(
你光豬
2023-5-29 08:05:18
:^(
:^(
Ads
@——@v
2023-5-29 08:08:31
其實會唔會….真係本身冇乜鋼筋?
:^(
哈啥哈哈
2023-5-29 08:10:52
:^(
斷九估
2023-5-29 08:15:21
該署會採取適當執法行動。
:^(
:^(
:^(
咁撚嚴重仲要睇你心情去執法? 犯法就係犯法
:^(
A0ToxicJJ
2023-5-29 08:17:50
如果切面好光滑其實可以去做到強度一樣 但係講緊係只承受axial force
當有橫向力就可能斷口位開始出事 因為兩批石屎根本無bonding 而且wind moment就更加唔洗講 果幅基本上係做唔到主力牆個功用
同埋任何結構都好都會有變形(deformation) 當佢主力牆無左一段 等於樓上段牆踩空氣 咁佢deform住咁落石屎邊個保證到個力傳遞到本身咁多 附近slab可能都受影響
A0ToxicJJ
2023-5-29 08:20:36
我估呢類事件 BD 會要你 入份則證明返無左一部分主力牆 現有結構仲ok
壹二三死
2023-5-29 08:24:58
成層樓d業主走貨都走唔砌
:^(
不准再笑我蠢
2023-5-29 08:25:05
錢就收咗 理閪得你
:^(
:^(
踎底起身見頭暈
2023-5-29 08:25:59
一道鬥害哂成楝業主
:^(
:^(
:^(
小幸運Vivian
2023-5-29 08:28:22
如果係香港人準備老破都得
:^(
:^(
愛貓橙狗黃
2023-5-29 08:30:23
簡單啲諗你可以駁翻鐵落去咁上下支撐嘅力就有翻
但你棟樓受到橫向嘅力倒如風吹,咁個接駁口就會首當其衝,好易成為一個斷口位
:^(
Ads
石元泰博
2023-5-29 08:30:25
馬頭圍道只係路同鑽地震
但康城有鐵路震
:^(
:^(
:^(
Karen(傻閪)
2023-5-29 08:30:49
為工程界提供更多就業機會
普通茶包
2023-5-29 08:32:48
點解見到鋼筋都可以去切?
:^(
流浮山拔刀齋
2023-5-29 08:34:16
鋼筋一經焊接就會失去受力作用