電力零知識 暫時包返電線 想請教大家
上一頁
第 14 頁
下一頁
S8HoLun7Jeng
2021-10-13 18:36:15
叫佢跟番邊條係火 邊條係中 邊條係水 都OK掛?
Ads
習以為常
2021-10-13 18:36:16
冇追post,乜電力零智識既樓主仲玩埋裝燈呀
:^(
習以為常
2021-10-13 18:37:46
sorry,岩岩冇追post,唔知樓主要玩埋裝燈
:^(
中東拉登(已滲油)
2021-10-13 18:38:27
正常接得,就有責任幫你跟返既
沒有靈魂的軀殼
2021-10-13 18:38:52
舊色水:
藍L3>黑N
新色水:
黑L2>藍N
兩種機會都有,睇相基本上無可能分到
樓主零知識唔好慳錢,博唔過
俾少少錢搵返專業人士搞啦
五毛pr打手
2021-10-13 18:39:10
此回覆已被刪除
Chau78901
2021-10-13 18:42:52
零知識走去搞係最危險
:^(
中東拉登(已滲油)
2021-10-13 18:42:54
搵頭氣位、拆頭氣慢慢試
:^(
黃色結他
2021-10-13 18:46:36
自己上網睇多d參考下先攪
下下都話搵個有牌
:^(
裝盞燈咁易電死
咁一年唔知要死幾個
:^(
習以為常
2021-10-13 18:47:49
燈具L,N調轉駁唔會有安全問題,而且9成9都可以正常運行。
最重要係唔好搞錯水線,水線一定要落番水線位,如果係其他線落左就有危險。
中線落左去水線位,燈會正常著燈,但係全屋既電器金屬外殼變左回路
:^(
:^(
:^(
,因為一般燈係唔會經RCD,所以係唔會發覺到有咩問題,又唔會電親。 如果之後有一日有個人好似你咁拆野,條水分開左包,斷開左回落地果段,前段所以外殼就會有220V電
:^(
火線落地,一開燈掣就boom同跳掣,好易發現,所以拎舊支燈試都得,一boom就知駁錯,舊燈燒左都冇所謂。
習以為常
2021-10-13 18:49:03
其實出面好多師傅都係是但著左燈就算
:^(
:^(
因為要跟野真係好煩。
Ads
五毛pr打手
2021-10-13 18:51:41
此回覆已被刪除
朱元章
2021-10-13 18:52:07
d相影到唔清唔楚
真係睇唔到條黑線係乜
屋入面行單相電路
以前係紅黑
依家係啡藍
不過睇佢個裝修都新
所以我覺得係借左條水做火
朱元章
2021-10-13 18:54:43
有d LED 牛都有分LN
試過駁錯燒鬼埋隻牛
:^(
習以為常
2021-10-13 18:55:37
MCB一樣會跳,燈入面玻璃fuse都一樣會燒。
唯一問題係有d電工開住燈掣做野果陣,會抆玻璃fuse整支燈,但LN調轉左,支燈都係會有電。
不過依個情況唔會係屋企發生。只會係整d唔熄得既燈時會咁做,例如街燈,行車燈。
拉拉手制
2021-10-13 18:56:41
駁大電真係唔識咪亂搞
師父都會電親
低cup職員
2021-10-13 18:57:09
你依家咁包ok ga la
哩張相你記得show左比師父睇睇先,之後先好比佢開工
享受悲傷
2021-10-13 18:59:26
你呢啲情況正常係要師傅拎個表他返邊條打邊條
你自己咪亂搞,睇你啲圖啲線亂鳩咁嚟咁
:^(
電真係唔可以講笑
習以為常
2021-10-13 19:00:39
output果點就要分清楚。input9成都冇所謂,一定唔會燒,你話會唔會快d壞就真係唔知。
其實有好多燈牛都唔用LN標果兩點,就咁~交流電符號係果兩點。
我諗L,N定~係睇間廠用符號,而唔係要分清LN。
BTW大電流野真係要分清,因為有d電器L位會裝左個滅弧,調轉裝,個電器真係會快d壞
:^(
柏木エリ
2021-10-13 19:02:15
依加兩條藍,兩條黃綠間唔係簪埋一齊。
有機會依加個circuit斷左,令到其他位無左電
古巨J
2021-10-13 19:03:42
3相電藍色係青氣,
Ads
低cup職員
2021-10-13 19:06:17
分開包一定安全,最多都係手拖手的野唔識著
如果樓主單野有電燈佬接手裝燈係無問題
屯門王子鄧英敏
2021-10-13 19:07:59
搵專業人士搞,拜託你
食得未啊
2021-10-13 19:10:10
駛乜
po自己碌鳩就有連登仔上門
:^(
童顏巨肚
2021-10-13 19:11:11
一盞燈有兩條地線??
上一頁
第 14 頁